서울 연신내역 지하철역사 전기실을 29년 동안 맡아온 관리소장 이종호 씨입니다.
지난 주말 안전하게 점검하기 위해 전기선을 분류하는 스티커를 붙이다 감전돼 숨졌습니다.
서울교통공사가 사고 직후 만든 사고일집니다.
새벽 12시 30분, 먼저 2호계 전기를 단전한 뒤 50분 동안 작업을 했습니다.
새벽 1시 24분, 이씨는 1호계와 2호계의 전기 모두 단전해달라고 요청합니다.
하지만 완전 단전을 할 수 있는 날이 아니라며 거절을 당했습니다.
결국 작업이 끝난 2호계에는 전기를 켜고 1호계만 단전한 채 작업을 하다 12분 뒤인 새벽 1시 36분 숨졌습니다.
단전과 관련된 내부 규정은 없는 걸로 파악됩니다.
내부 직원들은 위험하지만 관례적으로 부분 단전만 하고 전기작업을 해왔다고 말했습니다.
완전히 단전되지도 않은 상황에서 이씨는 작업도 혼자 했습니다.
교통공사 규칙에 따르면, 고압전기작업엔 반드시 최소 2인 1조로 작업을 해야 한다고 나와 있습니다.
다른 직원 1명이 같이 가긴 했지만 서로 아예 다른 곳에서 다른 작업을 하고 있었습니다.
댓글 작성 (0/1000) 비밀글 (체크하시면 운영자와 글 작성자만 볼 수 있습니다)